变频器选型只需考虑负载功率?这个雷区别踩了,可能引起安全风险

作者:admin 来源: 时间:2025-07-31

许多用户在采购变频器时,通常只根据驱动电动机的功率来匹配变频器容量。其实,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。由于电动机所带的负载特性存在差异,如果不充分考虑综合因素,可能会造成变频?

许多用户在采购变频器时,通常只根据驱动电动机的功率来匹配变频器容量。其实,电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。由于电动机所带的负载特性存在差异,如果不充分考虑综合因素,可能会造成变频器使用不当而损坏,同时由于未配备必要的制动单元和滤波器,可能会引起安全风险。应该针对负载的特性和类型,合理选用变频器的容量和配置。

今天100唯尔教育小编就结合100唯尔教育VR仿真课程来介绍下变频器的相关知识。


一、变频器的分类

1.按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;

2.按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;

3.按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;

4.按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频器、高频变频器、单相变频器和三相变频器等。

二、变频器主电路的接线流程

1.挤压变频器两侧凹槽,打开上盖,取下挡线板,变频器的R, S, T端子接电源线,U, V, W端子接电机线,地线符号处接地线。

2.将电源线的黄、绿、红按照顺序接到R, S, T端子处。R, S, T端子接电源线

3.将电机线按照黄、绿、红按照顺序接到U, V, W端子处。U, V, W端子接电机线

4.接线完成后,要注意检查电源线、电机线是否接错,端子压接是带牢靠,电源线、电机线有无老化、破损、漏接的情况,接线 完成后,安装变频器挡线板,安装变频器上盖,打开电源开关给变频器供电,变频器显示50HZ,变频器可以正常操作了。

三、变频器接线注意事项:

1.变频器本身有较强的电磁干扰,会干扰一些设备的工作,因此我们可以在变频器的输出电缆上加上电缆套。

2.变频器或控制柜内的控制线距离动力电缆至少100mm等等。

四、变频器其他误区你知道吗?

1.选用断路器作为变频器热过载和短路保护,效果比熔断器好

弊端:在电源电缆发生短路故障时,断路器保护动作跳闸由于断路器本身的固有动作时间而产生延时(公众号:泵管家),此期间会将短路电流引入变频器内部,造成元件损坏。

应对策略:只要电缆是根据额定电流选型的,变频器传动单元就能保护自身、输入端和电机电缆,以防止热过载,并不需要附加额外的热过载保护设备。配置熔断器将可在短路情况下保护输入电缆,在传动装置内部短路时减少装置损坏和防止相连设备的损坏。

2.为提高电压品质,在变频器输出端并联功率因数补偿电容器

将功率因数补偿电容器与浪涌吸收器连接在电机电缆上(在变频器和电机之间),它们的影响不仅会降低电机的控制精度,还会在变频器输出侧形成瞬变电压,引起变频器的永久性损坏。如果在变频器的三相输入线上并联功率因数补偿电容器,必须确保该电容器和变频器不会同时充电,以避免浪涌电压损坏变频器。变频器的电流流入改善功率因数用的电容器,由于其充电电流造成变频器过电流故障,所以不能起动。

应对策略:将电容器拆除后运转,至于改善功率因数,在变频器的输入侧接入AC电抗器是有效的。

以上,就是100唯尔教育关于变频器的部分内容了。